[판형열교환기 클리닝] 사출기 판형열교환기 세정 - 한국기능공사
태강테크
0
4473
2018.03.08 13:31
한국기능공사는 자동차부품 생산업체로 자동차 안전밸트, 에어백, 헤드라이트 등 PVC 사출 부품을 생산하는 회사입니다.
사출기 내 판형열교환기에 스케일이 쌓여 온도가 내려가지 않아 문제가 되었습니다
세정 전 상황 : 스케일로 완전히 막혀 유량이 전혀 나오지 않은 상태
문제가 된 사출기 내 판형 열교환기입니다. 발주처 측에서 분리하여 시공을 의뢰하였습니다.
열교환기에서 나온 이물질 덩어리
테스트로 약품과 반응시킨 결과 잘 용해되었습니다.
열교환기 무분해 세정장비인 써큘러를 연결하고 버블젯을 발사하며 클리닝 작업을 하고 있습니다.
클리닝 작업 중인 열교환기
토출되는 세척폐수
저 쪼그만 열교환기에서 이렇게나 많은 슬러지가 토출되었습니다.
그러니 열효율이 나오지 않은 것이 당연하지요.
바닥에 가라않은 슬러지
거름망에 걸러진 슬러지
pH 7이 될때까지 맑은 물로 린싱을 하고 작업을 종료합니다.
세정 후 결과 : 스케일이 완전히 제거되고 유량이 정상을 되찾았음.
브레이징열교환기, 브레이징열교환기클리닝, 판형열교환기, 사출기클리닝, 사출기세정, 열교환기클리닝, 무분해세정